Сообщение от shadowcaster (?), 21-Апр-08, 09:58 
Автор статьи абсолютно некорректно понял рекомендации 3ware. Платы 3ware, как асболютно адекватные raidы, отключают встроенный кэш дисков, которые к ним подключены. Это обеспечивает сохранность данных и снижает скорость при отключении write cache. При наличие BBU (battery backup unit) это _гарантирует_ сохранность данных. Но, если BBU нет, можно включать write  cache. Сохранность данных будет не хуже, чем на обычных отдельностоящих дисках - они все с кешем 8-16мб, и, как все догадались, этот кеш не скидывается на винт при потере питания :)