SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! strike, 30-Май-16, 10:00  [смотреть все]
Добрый день.
На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других программах?
В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.


  • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! Сергей, 11:30 , 30-Май-16 (1) +1
    > Добрый день.
    > На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
    > напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
    > Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
    > программах?
    > В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.

    А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...

    • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! strike, 06:59 , 01-Июн-16 (2)
      >> Добрый день.
      >> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
      >> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
      >> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
      >> программах?
      >> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
      >  А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...

      При калибровке аккумуляторы держат расчетное время, им год.

      • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! ipmanyak, 09:31 , 01-Июн-16 (3)
        >>> Добрый день.
        >>> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
        >>> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
        >>> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
        >>> программах?
        >>> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
        >>  А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...
        > При калибровке аккумуляторы держат расчетное время, им год.

        нагрузка на APC нормальная?
        Дату выпуска батарей смотрел именно на самих батареях или купил их год назад и говоришь, что им год? Они на складах бывает лежат по 2 года.


  • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! PavelR, 22:28 , 01-Июн-16 (4)
    > Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
    > программах?
    > В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.

    "Заббикс или другие програмы" умеют только то, что предоставлено производителем оборудования в качестве функций железа и реализовано в утилитах, предназначенных для работы с этим оборудованием.

    >моргая всеми лампочками.

    Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят "идите в сервис".

    • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! strike, 08:36 , 02-Июн-16 (5)
      > Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят
      > "идите в сервис".

      По опыту уверен, что происходит это при просадке напряжения. И необходимо перепаять реле.
      Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC, у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном городе.
      Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.

      • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! Сергей, 09:27 , 02-Июн-16 (6)
        > Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC,
        > у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по
        > продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном
        > городе.
        > Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.

        А чем калибровали то...

      • SmartUPS APC контроль стабилизатора, !*! reader, 17:08 , 02-Июн-16 (7)
        >> Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят
        >> "идите в сервис".
        > По опыту уверен, что происходит это при просадке напряжения. И необходимо перепаять
        > реле.
        > Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC,
        > у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по
        > продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном
        > городе.

        если ошибка проявляется редко, могли и не увидеть ее, а наугад может не получится, впринципе в смартах к такой ошибке приводит подгорание контактов в 1-3 реле , можете поменять их все
        > Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.

        латор + нагрузка под 90% вот и вся установка