Изначальное сообщение [Проследить за развитием треда]

"FreeBSD 4.5: окончательно подружить Smart-USP 420 и upsd"
Сообщение от proff emailИскать по авторуВ закладки on 08-Янв-03, 22:44  (MSK)
Доброго времени суток!

Народ, может кто подскажет, что это upsd у меня бузит, ежеминутно выдавая следующую диагностику:

Jan  8 22:33:54 aliot upsd[51607]: apc_tune: toggle wraparound register high-transfer-point
Jan  8 22:33:55 aliot upsd[51607]: apc_tune: toggle wraparound register line-alarm
Jan  8 22:33:55 aliot upsd[51607]: apc_tune: toggle wraparound register line-sensitivity
Jan  8 22:33:55 aliot upsd[51607]: apc_tune: negative response:    NO
Jan  8 22:33:55 aliot upsd[51607]: apc_tune: toggle wraparound register wakeup-batteries-capacity
Jan  8 22:33:58 aliot upsd[51607]: last test: NO, light test:
Jan  8 22:33:58 aliot upsd[51607]: frequency: 50.00, maxvac: 218.8, minvac: 214.5, voltage: 217.4
Jan  8 22:33:58 aliot upsd[51607]: load: 49.4, recharge: 100.0, temp: 0.0, vdc: 13.85, output voltage: 217.4

вот его upsd.conf:

$ cat /etc/upsd.conf
# $FreeBSD: ports/sysutils/upsd/files/upsd.conf,v 1.2 1999/08/31 02:00:16 peter Exp $
#
# UPS Daemon
# The Wild Wind Communications, 1995, 1996
# Modification (c) 2003 by proff (Aliot SWLab, Moscow)
# $Id: upsd.conf,v 1.6 2003/01/06 11:49:14 proff Exp $
#

ups "smart-ups" (230) proto "apc-smart" {
        device                  "/dev/cuaa0" # COM1
        speed                   2400
        read-timeout            2
        write-block-size        1
        write-block-delay       50
        queue-size              64
}

every 5 { # check events every 5 seconds
        nop
}

on "initialize" != "SM" {
        poll "initialize"
        after 60 every 60 {
                log emerg "Cannot put the UPS into smart mode!"
        }
}

#on "initialize" {
#       log notice "Initialize event handled"
#}

every 86400 {
        tune "high-transfer-point"              264
        tune "low-transfer-point"               196
        tune "line-alarm"                       "0"
        tune "line-sensitivity"                 "L"
        tune "low-batteries-duration"           2
        tune "nominal-voltage"                  220
        tune "shutdown-delay"                   20
        tune "wakeup-batteries-capacity"        25
        tune "wakeup-delay"                     0
#       tune "batteries-replaced"               "01/01/77"
#       tune "label"                            "WildWind"
}

every 3600 {                    # poll the UPS
        poll "last-test"
#       poll "light-test"
        poll "line-frequency"
        poll "line-maxvac"
        poll "line-minvac"
        poll "line-voltage"
        poll "load"
        poll "recharge"
        poll "temperature"
        poll "vdc"
        poll "voltage"

        #log notice "last test: %last-test%, light test: %light-test%"
        #log notice "frequency: %line-frequency%, maxvac: %line-maxvac%, minvac: %line-minvac%, voltage: %line-voltage%"
        #log notice "load: %load%, recharge: %recharge%, temp: %temperature%, vdc: %vdc%, output voltage: %voltage%"
        log notice "load: %load%, recharge: %recharge%, temp: %temperature%, vdc: %vdc%, in-voltage: %line-voltage%, out-voltage: %voltage%"

        on "load" > 95 {
                log alert "WARNING! UPS load is too high: %load%"
        }
}

on "line-fail" {
        log emerg "ALERT! Source power line failed, save your work!"
}

on "line-fail" after 60 {
        log emerg "ALERT! System shutdown in 120 seconds, save your work!"
}

on "line-fail" after 120 {
        log emerg "ALERT! System shutdown in 60 seconds, LOGOUT NOW!"
}

on "line-fail" after 150 {
        log emerg "ALERT! System shutdown in 30 seconds, LOGOUT NOW!"
}

on "line-fail" after 170 {
        log emerg "ALERT! System shutdown in 10 seconds, LOGOUT NOW!"
}

on "line-restore" {
        log emerg "Source power line restored, you may continue your work."
}

on "line-fail" after 180 {
        log emerg "ALERT! THE SYSTEM IS SHUTTING DOWN!"

        poll "shutdown"
        poll "shutdown"
        poll "power-test"
        poll "power-test"
        poll "shutdown"
        poll "shutdown"

        sleep 2

        exec "/sbin/halt &"

        poll "power-test"
        poll "shutdown"
        poll "power-test"
        poll "shutdown"
        poll "power-test"
        poll "shutdown"
        poll "power-test"

        sleep 1000      # let us wait peacefully
}

кабель от UPSa -- тот, что был в коробке...

p.s. с прошедшими и наступающими (СНГ) праздниками!

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Сообщения по теме

1. "RE: FreeBSD 4.5: окончательно подружить Smart-USP 420 и upsd"
Сообщение от pavel Искать по авторуВ закладки on 10-Янв-03, 02:09  (MSK)
Поставь /usr/ports/sysutils/apcupsd и забудь...
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх


Удалить