У нас имеется следующая связь: Cisco2611 с картой WIC-2T (протокол V35, интерфейс serial 0/0) - converter G703/V36 фирмы Супертел - оборудование связи STM4 пропускающее G703 - на дальнем конце (через 50 км) оборудование связи STM4 пропускающее G703 - converter G703/V36 фирмы Супертел - Cisco2611 с картой WIC-2T (протокол V35,интерфейс serial0/0).
на портах Ethernet 0/0 с обоих сторон сидят локальные сети.
Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы
1. Как проверить работоспособность связки Cisco2611 - converterG703/V35 ?
примечание - на конвертере мы можем установить шлейф - завернуть данные посланные с Cisco2611 назад, но какими командами послать эти данные?
2. Как сконфигурировать интерфейс serial 0/0 для работы с удаленной cisco2611
Посмотрите на состояние интерфейсов - sh int se0/0
При нормальных условиях получите что то типа такого:
c3640>sh int s2/0
Serial2/0 is up, line protocol is up
Hardware is M4T
Description: Surgut 2Mbps
MTU 1500 bytes, BW 2048 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 15/255, rxload 61/255
Внизу данного блока должно быть так:
0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
Что собственно говорит о нормальном стыке с каналообразующим оборудованием.Далее. Для передачи данных по данному каналу, выберите наиболее удобный для Вас типа инкапсуляции(HDLC,PPP, FR). Далее настройте последовательные интерфейсы на обоих сторонах согласно выбранной инкапсуляции, раздайте адреса и пропишите маршруты. Собственно все.
вы консолью подцепились для начала?
>вы консолью подцепились для начала?
А КУДА НАДО ПОДЦЕПИТЬСЯ КОНСОЛЬЮ?
Cisco2611 я конфигурирую с консоли