"Бесперебойное итание Cisco 2811 от батарей в течении 10 часов"

Отправлено aerounit , 05-Мрт-12 07:04 
Всем привет! Нужно обеспечить бесперебойную работу Cisco 2811 с пачкой модулей (4FXO, E1, SFP) в течении 8-10 часов в случае отключения питания извне. Думаю в сторону ИБП с внешними баттареями и специфичной моделью питания самой 2811, но не хватает опыта. Прошу помочь с нахождением решения.

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Бесперебойное итание Cisco 2811 от батарей в течении 10 часов"
Отправлено fantom , 05-Мрт-12 13:30 
> Всем привет! Нужно обеспечить бесперебойную работу Cisco 2811 с пачкой модулей (4FXO,
> E1, SFP) в течении 8-10 часов в случае отключения питания извне.
> Думаю в сторону ИБП с внешними баттареями и специфичной моделью питания
> самой 2811, но не хватает опыта. Прошу помочь с нахождением решения.

Купить нормальный UPS, только не за 100 баксов :)


"Бесперебойное итание Cisco 2811 от батарей в течении 10 часов"
Отправлено Valery12 , 06-Мрт-12 09:01 

> Купить нормальный UPS, только не за 100 баксов :)

дело не в нормальности UPS, а в возможности подключения дополнительных батарей, потому что мощность нагрузки небольшая 200-300 вт а время автономной работы слишком большое
подойдет такой аппарат http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index....
и 2 - 3 дополнительные батареи (там на страничке график по которому все наглядно видно)


"Бесперебойное итание Cisco 2811 от батарей в течении 10 часов"
Отправлено j_vw , 06-Мрт-12 23:06 
Вот ЭТО купите:
http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59