подозреваю, что тупой вопрос задаю, но попробуйте обьяснить человеку без спец образования ;)
есть на cisco 26xx контроллер E1 (WAN Interface)
хочу им ограничиться для того, чтобы подключить массу предприятий с каналом 128Kbit каждый
т.е. идёт ВОЛС в котором
1-2 таймслоты занимает 1 предприятие
3-4 таймслоты занимает 2 предприятие
5-6 таймслоты занимает 3 предприятие
7-8 таймслоты занимает 4 предприятие
9-10 таймслоты занимает 4 предприятиеПрописано на controller E1 0/0
channel-group 0 timeslots 1-2
!
interface Serial0/0:0
ip address 10.23.65.18 255.255.255.248
ip access-group 111 out
no cdp enable
!
*/channel-group-ов можно делать только 2 (0-1) почему так мало, или это только у меня?
как же мне прописать другие сети? покупать ещё E1?спасибо за внимание..
PS. Не посоветуете электронную литературу про современной куммуникации (E1, xDSL, ISDN, V35, G.703, ...) желательно на русском языке.
10х
У вас по всей видимости wic c E1? Это MFT - в нем по техническим характеристикам возможно организовать только 2 chanel-group.
>У вас по всей видимости wic c E1? Это MFT - в
>нем по техническим характеристикам возможно организовать только 2 chanel-group.
да так и есть.
может стоить поменять модуль? какой посоветуете? и сколько он поддерживает?
>да так и есть.
>может стоить поменять модуль? какой посоветуете? и сколько он поддерживает?любой NM-модуть, думается, подерживает до 30 channel-group. Вопрос только - поддерживает ли его ваш маршрутизатор.
Вот такой посмотрите
http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/modules/ps27...
не любой....