URL: https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 2699
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Eправление вентиляторами"

Отправлено sheff.artx , 25-Дек-23 08:19 
Всем привет,

Имеется Cisco 1941/K9. Постоянно вращает вентилятором на максимуме. Есть ли возможность управлять оборотами либо если в чём-то проблема, как-то её диагностировать?

С меня, как всегда... )


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Eправление вентиляторами"
Отправлено Andrey , 25-Дек-23 09:10 
> Всем привет,
> Имеется Cisco 1941/K9. Постоянно вращает вентилятором на максимуме. Есть ли возможность
> управлять оборотами либо если в чём-то проблема, как-то её диагностировать?
> С меня, как всегда... )

Управлять - вряд-ли.
Диагностировать можно командой "show environment all". За С1941 не скажу, но зависимости от железки должен показать соответствие температуры (или нескольких датчиков) и статус вентиляторов. В больших железках показывает и текущую скорость оборотов вентиляторов. Можно попробовать опросить по SNMP.

Как вариант - выбрать время, выключить, разобрать и почистить/продуть/пропылесосить С1941.


"Eправление вентиляторами"
Отправлено sheff.artx , 25-Дек-23 11:00 
>> Всем привет,
>> Имеется Cisco 1941/K9. Постоянно вращает вентилятором на максимуме. Есть ли возможность
>> управлять оборотами либо если в чём-то проблема, как-то её диагностировать?
>> С меня, как всегда... )
> Управлять - вряд-ли.
> Диагностировать можно командой "show environment all". За С1941 не скажу, но зависимости
> от железки должен показать соответствие температуры (или нескольких датчиков) и статус
> вентиляторов. В больших железках показывает и текущую скорость оборотов вентиляторов.
> Можно попробовать опросить по SNMP.
> Как вариант - выбрать время, выключить, разобрать и почистить/продуть/пропылесосить С1941.

Благодарю за скорый ответ. Но тут такое дело. Девайс достался как есть на халяву. И кулер там был подключен к плате со смещением на один пин и не работал вовсе. Обнаружил это когда в консоль посыпались сообщения о перегреве. Воткнул как положено, но шумит адски. Не могло ли на плате что сгореть от неправильного подключения? Теряюсь в догадках...



"Eправление вентиляторами"
Отправлено Andrey , 25-Дек-23 16:10 
>[оверквотинг удален]
>> от железки должен показать соответствие температуры (или нескольких датчиков) и статус
>> вентиляторов. В больших железках показывает и текущую скорость оборотов вентиляторов.
>> Можно попробовать опросить по SNMP.
>> Как вариант - выбрать время, выключить, разобрать и почистить/продуть/пропылесосить С1941.
> Благодарю за скорый ответ. Но тут такое дело. Девайс достался как есть
> на халяву. И кулер там был подключен к плате со смещением
> на один пин и не работал вовсе. Обнаружил это когда в
> консоль посыпались сообщения о перегреве. Воткнул как положено, но шумит адски.
> Не могло ли на плате что сгореть от неправильного подключения? Теряюсь
> в догадках...

Можно просто перегрузить по питанию. При прохождении POST должен разгонять вентилятор до полной мощности, потом убирать в нормальное значение.
Должно укладываться в значения, приведенные в DataSheet:

Acoustic: Sound Pressure (Typ/Max) 26/46 dBA
Acoustic: Sound Power (Typ/Max) 36/55 dBA

Ну или смотреть осциллографом наличие ШИМ на выходе к вентилятору.


"Eправление вентиляторами"
Отправлено sheff.artx , 25-Дек-23 18:45 
>[оверквотинг удален]
>> на один пин и не работал вовсе. Обнаружил это когда в
>> консоль посыпались сообщения о перегреве. Воткнул как положено, но шумит адски.
>> Не могло ли на плате что сгореть от неправильного подключения? Теряюсь
>> в догадках...
> Можно просто перегрузить по питанию. При прохождении POST должен разгонять вентилятор до
> полной мощности, потом убирать в нормальное значение.
> Должно укладываться в значения, приведенные в DataSheet:
> Acoustic: Sound Pressure (Typ/Max) 26/46 dBA
> Acoustic: Sound Power (Typ/Max) 36/55 dBA
> Ну или смотреть осциллографом наличие ШИМ на выходе к вентилятору.

Очень интересно! Есть простенький осциллограф и кое-какое представление о том как делать. Расскажите коротко что и на каком контакте мерять?


"Eправление вентиляторами"
Отправлено Andrey , 26-Дек-23 10:23 
>>[оверквотинг удален]
> Очень интересно! Есть простенький осциллограф и кое-какое представление о том как делать.
> Расскажите коротко что и на каком контакте мерять?

Ни-ни-ни.
У меня нет таких железок. Знаю что управление идет ШИМ-ом.
Давать удаленно объяснения что как мерить осциллографом, при отсутствии такой-же железки, при словах "кое-какое представление" - мне пока карма дорога. ;)
Лучше найдите какого-нибудь ремонтника в радиусе доступности.


"Eправление вентиляторами"
Отправлено Tron is Whistling , 28-Дек-23 16:19 
Насколько старый? Если лет 5-7, скорее всего термопаста закисла под радиаторами.
Если руки не кривые - можете сами поменять, только надо тип крышки смотреть, чтобы не разъело.
Иначе да, ищите ремонтника

"Eправление вентиляторами"
Отправлено Pahanivo пробегал , 30-Дек-23 18:15 
> И кулер там был подключен к плате со смещением на один пин и не работал вовсе.

значит кто-то лазил - вопрос накой.
> но шумит адски.

а ты уверен что он у тебя из-за скорости шумит, а не из-за ушатаных подшипников или втулки?