Беру коммутатор Edge-Core 3528M и соеденияю его через консольный кабель с ПК. В порт номер 1 этого коммутатора подключаю сетвой кабель и соединяю его с компьютером. В сетевых параметрах Ethernet ip - адреса нет, определяется как неопознанная сеть. Открываю программу Putty, настраиваю так: Serial line - COM3, Speed - 9600, Connection type - Serial, нажимаю Open.
Далее, заходит в консоль конфигурации коммутатора:
Настраиваю конфигурацию, так:
User Access Verification
Username: admin
Password:
CLI session with the ES3528M is opened.
To end the CLI sesion, enter [Exit].
No configured settings for reloading.
Console#config
Console(config)#interface vlan 1
Console(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0'
Console(config-if)#exit
Console(config)#exit
Console#cop r s
Startup configuration file name [r]:
Write to flash programming.
Programming flash started.
Success.
Console#exit.Далее захожу в браузер в адресной строке прописываю адресс 192.168.0.1 и web - интерфейс НЕ открывается. Ошибка?...
Смею предположить что на коммутаторе нет DHCP и на компьютере в настройках адаптера стоит прописать 192.168.0.2
255.255.255.0
Да, действительно это оказался правильный вариант. Спасибо!