"Facebook открывает дизайн своих серверов"
Отправлено solardiz, 08-Апр-11 07:29 
> Кто нашёл обоснование этого выбора? Почему не 380, не 500, киловольт наконец?!

Потому, что 277/480 вольт - стандарт. Как я понимаю, в США это следующий уровень за обычными 120/208, если не считать split-phase вариант с 240. Т.е. получается переход с 120V на 277V для БП серверов, которые у них всё равно нестандартные по другим причинам (только 12.5V выход, а также аналогичный вход для резервного питания).

"Наши" 220/380 (или европейские 230/400) по использованию соответствуют "их" 120/208, но 120V получается менее практично (ток большой). Вот и перешли на следующий уровень.

 

Ваше сообщение
Имя*:
EMail:
Для отправки ответов на email укажите знак ! перед адресом, например, !user@host.ru (!! - не показывать email).
Более тонкая настройка отправки ответов производится в профиле зарегистрированного участника форума.
Заголовок*:
Сообщение*:
 
При общении не допускается: неуважительное отношение к собеседнику, хамство, унизительное обращение, ненормативная лексика, переход на личности, агрессивное поведение, обесценивание собеседника, провоцирование флейма голословными и заведомо ложными заявлениями. Не отвечайте на сообщения, явно нарушающие правила - удаляются не только сами нарушения, но и все ответы на них. Лог модерирования.